Полагаем, что пользователи FORUMHOUSE согласятся с утверждением, что грамотный подход к системе вентиляции частного дома заключается в следующем – в первую очередь необходимо просчитать воздухообмен, затем, на основе этих данных подобрать необходимое сечение воздуховодов. И только после этого можно составлять схему вентиляции коттеджа, и определять места установки вентиляционного оборудования.

Виды и особенности

По мнению пользователя нашего портала (ник на форуме petrovk, г.Москва) вентиляцию в доме можно разделить на три типа:

  • Естественная;
  • Приточная, или как её ещё называют, механическая;
  • Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла.

petrovk:

– При проектировании системы вентиляции нужно руководствоваться следующим принципом воздух в доме должен полностью обновляться за 1 час. Для моего каркасного дома в 200 м2, я остановился на проточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла. Установка подбирается исходя из кол-ва кубов воздуха в доме, у меня 600, я взял установку для 700 кубов.

Следует помнить, что комфортная среда в доме создаётся не только за счёт поступления свежего воздуха, но и за счёт скорости движения воздушных потоков. Приточно-вытяжной вентиляции из-за наличия в ней вентилятора, создаёт больший поток воздуха, чем естественная вентиляция.

При работе механической вентиляции, скорость движения воздуха в вентиляционной системе в среднем составляет 3-5 м3/час, а при естественной около 1м3/час. Попробуем разобраться, создает ли естественная вентиляция создаёт более комфортную среду в доме. Этот вопрос не так прост, как кажется. Ведь для того чтобы пропустить через механическую и естественную вентиляционную систему один и тот же объём воздуха, требуется разное сечение вентиляционного канала. А значит, монтаж естественной вентиляции повлечёт за собой увеличение сечения канала, что далеко не всегда возможно с технической или эстетической точки зрения.

При любом типе вентиляции – независимо от того естественная она или механическая, необходимо обеспечить беспрепятственное движение воздуха по дому.

Один из вариантов — установить в комнатах двери с переточной решеткой или оставить небольшой зазор между дверью и полом. Для правильной организации перетока воздуха необходимо – чтобы забор воздуха производился в самом чистом помещении, гостиной или спальне, а вывод осуществлялся на кухне или в санузле.

На кухне, над плитой, вытяжка должна идти отдельным каналом. Если вытяжка является принудительной, то кухню и ванную можно объединить одним вентиляционным каналом. Диаметр от входа к выходу не должен уменьшаться. Из-за специфики кухонной вытяжки воздуховод от неё делают обязательно круглым, оцинкованным и вертикальным, без колен. Нельзя использовать гофру, алюминий или пластиковый воздуховод.

Консультант нашего форума Елена Горбунова(ник на форуме Matilda):

– Естественная вентиляция работает при перепаде давлений на входе и выходе. Вход это вытяжной клапан, он ставится в потолке помещения или в стене под потолком. Выход это верх трубы. Перепад начинается с 10 метров. Еще перепад давлений зависит от разницы температур. Зимой он лучше, а летом хуже.

Естественный приток делают над отопительными приборами, которые располагают обычно под окнами. Или в двух метрах над полом.

Часто возникает вопрос,

а можно ли объединять вентиляционные каналы кухни, санузла и котельной в единую систему, затем поставить канальный вентилятор, и одной трубойвывести всё через крышу.

Пользователь нашего форума Владимир (ник на форуме Беспечный ангел) считает что:

– Ни в коем случае нельзя объединять вытяжку с канализации, тогда во всём доме будет вонять как в туалете, не зависимо от того перед вентилятором или после будет установлен воздуховод.

Также большое значение имеет и материал, из которого изготовлены воздуховоды вентиляционные для частного дома. Один из самых оптимальных вариантов — применение спирально-навитых оцинкованных воздуховодов. Но при самостоятельном монтаже застройщики массово применяют вентиляционные каналы, изготовленные из канализационной трубы диметром в 110 мм.

Matilda:

Канализационные трубы использовать нельзя. Вообще нельзя пластик применять для воздуховодов, если только это не специальные антистатические трубы. В этом случае пыль будет прилипать к стенкам. К тому же канализационные трубы имеют малый диаметр. А тяга напрямую зависит от диаметра воздуховода и перепада высоты. Перепад в коттеджах достаточно мал — это вам не многоэтажка. Значит, с малым диаметром, тяги практически не будет, особенно летом. А если поставить вентилятор, то канализационные трубы будут издавать весьма неприятный звук при движении воздуха.

Воздуховоды для вентиляции для частного дома — требования и особенности

Чтобы система вентиляции работала с максимальной эффективностью необходимо, чтобы внутренняя поверхность воздуховода оказывала минимальное сопротивление движению воздуха. Посмотрим, как правильно выбрать воздуховоды для вентиляции своего дома.

Matilda:

– Главная задача
воздуховода – это позволить воздуху перемешаться свободно от точки забора воздуха к точке его выхода. И быть безопасным с точки зрения экологии и пожарной безопасности. Любая потеря давления сильно влияет или сводит на нет воздухообмен при естественной вентиляции. Потери давления возникают от неровной поверхности воздуховода, в горизонтальных участках, в коленах, тройниках и т.д. При прямоугольной форме воздуховода потери выше, чем при круглой, да и пыль в них скапливается хорошо.

Гибкий – гофрированный воздуховод оказывает самое большое воздушное сопротивление. И его лучше всего применять, когда необходимо сделать поворот или присоединить к вентиляционному каналу кухонную вытяжку.

Очень часто, застройщики, по разным причинам не хотят делать вывод через крышу, предпочитая вывести вентиляционный канал через стену. Это не правильно.

Matilda:

Никогда, ни при каких обстоятельствах, не стоит выводить вентиляцию через стену. Фасад испортите.

Уже через пару лет на стене будет видимое пятно вокруг выхода.
А естественную вентиляцию выводить, таким образом, ещё и бессмысленно, так как совершенно не будет перепада высоты, и, соответственно, давления.

Если, при принудительной системе вентиляции, все воздуховоды соединяются коленами и переходниками с одним вертикальным каналом, то рекомендуется установить на крышу вентилятор Е190Р.

Для управления этим вентилятором, в удобном месте ставится тиристорный регулятор скорости. А сами воздуховоды берутся диаметром в 125 мм.

На FORUMHOUSE вас ждет статья про вентиляционные системы, много полезной информации о системе вентиляции, увлекательное обсуждение выбора материала для воздуховодов. А ознакомившись с нашим видео, вы сможете наглядно увидеть, как комплексный подход к устройству вентиляци, позволяет не только обеспечить дом свежим воздухом, но и экономить средства.

Система вентиляции частного дома

На сегодняшний день вопрос о качественном насыщении комнат в доме свежим и чистым воздухом становится всё более популярным, так как многие современные здания настолько тщательно изолируются от внешней среды, что некоторые помещения делают герметично закрытыми. В результате этого свежий воздух поступает в помещения очень плохо, а решить эту проблему только лишь проветриванием или установкой кондиционеров практически невозможно. Более рациональным способом решения станет качественная система вентиляции в частном доме, которую можно установить ещё в процессе строительства.

Схема установки и устройства сплит-системы приточной системы вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция в доме представляет собой комбинацию описанных выше способов. При таком варианте возможно использование встречных потоков воздуха, разделенного системой вентиляционного трубопровода. По отдельности вытяжную и приточную системы вентиляции используют достаточно редко, так как в этом случае они не способны обеспечить подачу свежего воздуха во все помещения дома.

Кроме этого, вентиляция в жилом доме делится на системы естественной циркуляции воздуха и системы принудительной циркуляции. В первом случае воздушные потоки, обеспечивающие подачу в помещение свежего воздуха и устранение грязного, двигаются через проёмы в окнах и дверях, а также по каналам вентиляции, проложенным между этажами.

Естественная система вентиляции частного загородного дома

В таких системах каналы вентиляции прокладываются либо в отдельно стоящих вентиляционных каналах либо рядом с дымоходами. Основа работы этих систем заключается в разнице давлений в помещениях и возле выхода каналов, что позволяет обеспечить необходимый уровень тяги. Тёплый загрязнённый воздух выходит из здания наружу, а чистый попадает внутрь через открытые проёмы. Естественная вентиляция в доме будет показывать лучшие результаты в тех случаях, если температура воздуха в помещении выше, чем на улице.

Для наибольшей эффективности работы системы естественной вентиляции необходимо, чтобы вентиляционные каналы находились в хорошем состоянии: без дефектов, с достаточной гладкостью, без выемок, создающих различные завихрения в вентиляционном канале. Чтобы проверить, хорошо ли работает вентиляционная система, к её отверстию подносят небольшой источник огня – если пламя откланяется в ту или иную сторону, с работой системы всё в порядке.

Основным преимуществом системы естественной вентиляции является её вполне приемлемая стоимость, но при этом у неё имеется множество существенных недостатков.

Наиболее значимым среди них можно считать зависимость системы от погодных условий, например, направления и силы ветра, а также температуры воздуха на улице. Если снаружи температура высокая, то разница температур снаружи и внутри дома не сможет обеспечить нормальную тягу. Кроме этого, сильный ветер, задувающий вентиляционную систему, станет причиной нарушения в ней движения воздуха.

В каналах естественной вентиляции установка системы фильтрации весьма затруднительна, поэтому очистить воздух от всевозможных микробов, пыли и аллергенов не выйдет. При образовании засора в системе тяга в воздухопроводе станет намного хуже.

Если раньше система естественной вентиляции воздуха справлялась со своей основной задачей достаточно хорошо, то на сегодняшний день она все больше уступает системе принудительной вентиляции. Причина заключается в том, что сейчас в атмосфере присутствует множество вредных веществ, поэтому люди стараются максимально изолировать себя от воздействия загрязнённого воздуха, устанавливая в доме герметичные окна и двери. В результате этого естественная циркуляция воздуха затрудняется, и возникает необходимость в установке систем принудительной вентиляции в частном доме.

Схема устройства принудительной системы вентиляции в частном доме

Основой работы систем принудительной вентиляции являются механические устройства, осуществляющие подачу воздуха в помещение. Принудительные системы вентиляции делятся на два типа. При первом отток или приток воздуха обеспечивается за счёт работы механических устройств, при втором – воздух в момент подачи в здание дополнительно охлаждается или обогревается.

Лучше всего отдать предпочтение такому устройству вентиляции, при котором приток воздуха будет обеспечиваться автоматически, а его отток осуществляться естественным образом. Обеспечить приток воздуха в жилище можно за счёт моноблочной вентиляционной установки с автоматической системой контроля.

К главным преимуществам механической системы вентиляции относят возможность своевременной подачи нужного количества воздуха в систему, а также качественную изоляцию помещений, что позволяет не попадать загрязнённому воздуху из одной комнаты в другую.

Недостатком такой системы считается необходимость оборудования дверей в смежных помещениях снизу специальными решётками для компенсации давления, что влечёт собой снижение звукоизоляции комнат. Другим недостатком является слишком большое количество воздуха, проходящее через систему, так как поступающий воздух практически сразу удаляется через естественный отток.

Дополнительными плюсами системы принудительной вентиляции является возможность повторного пуска в помещение после завершения переработки.

В том случае, если воздух снаружи чересчур загрязнён, то вполне вероятно, потребуется приточно-вытяжная вентиляция в доме, позволяющая полностью контролировать влажность и температуру воздуха, а также степень его фильтрации. Для обеспечения бесперебойной работы такой системы можно использовать центральный кондиционер, способный обслужить всё здание.

Система вентиляции в частном доме: как ее сделать правильно

Система вентиляции в частном доме: как ее сделать правильно

Загородный дом без эффективной системы вентиляции очень сложно называть удобным для проживания. Приток свежего воздуха в него должен снаружи быть постоянным и большим, так как в противном случае микроклимат в комнате перестанет быть благоприятным.

Требуется сделать вытяжную систему вентиляции дома, причем по одной из двух схем – с принудительной или естественной тягой. При этом выполнять монтажные работы вполне получится даже самостоятельно. А вот проект в некоторых случаях потребуется заказать у профессионалов.

Также существуют упрощенные расчеты устройства обмена воздуха в малоэтажных жилых помещениях, но они не всегда могут подходить. Тут потребуется быть максимально внимательным, чтобы сделать все правильно.

Общие важные сведения

Разновидности систем

Все варианты вентиляционных систем можно в целом разделить на две разновидности:

  1. Естественные.
  2. Принудительные (могут быть механическими и управляемыми).

Первое будет предполагать отсутствие различных механических средств для циркуляции масс воздуха по дому. В таком случае все будет происходить благодаря естественной тяге, которая образуется благодаря разницы температуры и давления в разных местах вентиляционной системы. А вот вторые, а точнее их работа, будет обусловлена наличием в составе воздушных вентиляторов приточного или вытяжного направления. Итак, предлагаем рассмотреть все более подробно.

Естественная

Для получения естественного типа вентиляции дома коттеджного типа потребуется проделать в стенах отдушины, а также сделать вытяжной вентиляционный канал. Такой вариант будет самым простым и быстрым в плане реализации. Будет достаточно еще на стадии строительства частного дома предусмотреть отверстия для того, чтобы поступал и выходил воздух. А если дом уже построен, то проделать вентиляционные отверстия в конструкции стены не так уж и сложно.

Среди достоинств естественного типа вентиляции можно выделить следующее:

  • Не самые дорогие монтажные работы.
  • Высокая степень надежности и полная энергетическая независимость системы.
  • Отсутствие необходимости в сложном обслуживании.
  • Работа бесшумная.

Обратите внимание, что естественная вентиляция никогда не перестанет работать при перебоях в электрической сети, а еще в ней нет механизмов, которые могут сломаться в самый ненужный момент или шуметь во время работы.

Но и недостатков системы будет достаточно, а именно:

  • Отсутствие фильтрации, а также очищения воздушных масс от запахов, пыли и пыльцы.
  • Повышения уровня шума внутри дома благодаря наличию в стенах дополнительных отверстий.
  • Сложность регулирования вентиляции по объему обмена воздуха.
  • Увеличения потребления тепловой энергии для обогрева помещения в зимний период времени из-за того, что с улицы поступает холодный воздух в большом объеме.
  • Зависимость тяги от атмосферных внешних факторов.

Данную систему по вентилированию рекомендуется применять, если ваш загородный дом расположен далеко от автомобильных магистралей, а также вокруг чистый воздух. То есть речь идет о месте, где не требуется дополнительная очистка приточного уличного воздуха, а также нет шума. В большинстве других случаев стоит присмотреться к варианту, где устанавливают вентилятор.

Принудительная

Рассмотрим вторую разновидность. Принудительная система вентиляции частного дома будет куда более эффективной, а также способна контролировать в помещении не только температуру, а еще и уровень влажности. Но учтите, что это будет стоить куда дороже и потребуется постоянное питание от электричества. Главным элементом системы будет вентилятор в том или ином виде.

Средство преимуществ подобной системы для проветривания дома с принудительной тягой есть:

  • Возможность точно регулировать мощность, а также настройки прочих характеристик системы отдельно для всех комнат.
  • Возможность автоматически контролировать помимо уровня температуры еще и уровень влажности, а также чистоту комнатного воздуха.
  • Автономная работа оборудования, где не требуется постоянно вручную все подстраивать.
  • Стабильный обмен воздуха по всему дому, а также по отдельности в каждом помещении.
  • Наличие опции прогревания уличного воздуха благодаря рекуперации или нагревательного электрического элемента.

Принудительный вариант даст возможность более точно проконтролировать каждый из параметров микроклимата внутри комнат. Но за это потребуется заплатить не просто более высокими издержками при строительстве, но или и в дальнейшем расходами на эксплуатацию.

К недостаткам принудительной системы вентиляции в доме можно отнести следующее:

  • Требуется электрическое снабжение и затраты на него.
  • Большая стоимость оборудования.
  • Дополнительные издержки финансового типа на обязательно обслуживание электрической техники.
  • Повышенные требования к качеству проекта и расчетов.

Главным нюансом варианта будет зависимость от электричества. Дело в том, что при отключении электрического питания вентилятор перестанет работать и тогда от системы не будет пользы. Если в поселке постоянно пропадает напряжение в сети, то во время обустройства принудительной вентиляции потребуется заранее обеспокоиться выбором бесперебойника.

Схемы

Схема по организации вентиляции принудительного типа в загородном доме бывают приточными (вентилятор будет работать на приток воздуха в комнату), вытяжной (вентилятор вытягивает застоявшийся воздух за пределы дома), а также комбинированный приточно-вытяжной. В первых двух случаях система будет состоять из канала вентиляции (на приток или вытяжение) с вентилятором и фильтрационными системами для естественного воздушного потока. Третья система выстраивается из двух каналов вентиляции, которые имеют свои нагреватели.

Приточная

При вентиляции приточного типа воздух будет забран с улицы, очищен и нагрет/охлажден при необходимости, и лишь после он пойдет в помещение. Его выход наружу из коттеджа будет происходить по стандартным воздуховодам для вытяжения, а также через отдушины, находящиеся под окном. Получается, то будет происходить механическое нагнетание внутрь, а выходить отработанный воздух будет самостоятельно, естественным путем через отверстия вентиляционного типа, окна и двери.

Обратите внимание, что в самой простейшей схеме такая система сделана из одного вентилятора в подсобке и нескольких вентиляционных каналов из этой комнаты до каждой жилой. Такой вариант даст возможность свети к минимуму шум от оборудования, которое постоянно работает и сильно упростит расчеты.

Если вентиляционная система дома будет в небольшом жилье, то выше описанный способ для организации будет являться самым простым. Будет достаточно правильно рассчитывать требуемый воздухообмен и мощность вентилятора. Установка вентиляции после вряд ли сможет вызвать трудности. Воздуховоды для нее обычно делают из гофрированных гибких трубок нужного диаметра. А оборудование для вентилирования со всеми фильтрами, ионизаторами и прочим покупается в виде готовой установки. Ее потребуется лишь закрепить в выбранном месте, а также соединить с вентиляционными каналами.

Вытяжная

В системе вытяжного типа все с точностью до наоборот. Приток чистого воздуха в дом будет проходить естественным образом, а для этого потребуется обустраивать отдушины и вентиляционные шахты с отверстиями в поверхности стен. А вытягивать массы воздуха из комнат потребуется принудительным путем, при помощи механического вытяжного устройства с вентилятором. Главным недостатком такого способа будет то, что с улицы будет втягиваться холодный воздух, а если коттедж построен в местности, где холодный климат и низкие температуры, то компенсировать данный момент потребуется невероятно большим объемом тепла от обогревателей. Это будут дополнительные затраты на отопление. Но если пустить поток холодного воздуха с улицы не через отдушины во внешних стенках, а через подпол, то по пути до жилых комнат он будет успевать немного нагреваться, и проблема перестанет быть серьезной. Но при проектировании такой вопрос важно просчитать и предусмотреть все заранее.

Приточно-вытяжная

Этот вариант является комбинированным, состоит из двух принудительных подсистем. Одна будет использована на приток воздуха, а вторая на вытяжку. Они могут быть разъединены, причем каждая сама по себе, и пересекаться лишь в рекуператоре. Это самая сложная система в устройстве и проектировании. Для нее потребуется множество сложных расчетов и большого и числа воздуховодов. Но используя ее, владелец дома получит гарантированный по максимуму комфортный микроклимат в жилье. Подобная система даст возможность в автоматическом режиме проконтролировать все параметры воздуха в комнате. Не зря ее часто выбирают как один из элементов умного дома.

Обратите внимание, что для снижения издержек на подогревании зимой воздуха, приточно-вытяжную систему следует дополнить рекуператором. Он будет забирать часть тепла у масс, вытягиваемых из коттеджа, и отдаст его поступающим извне. Это сильно уменьшит траты на отопление, потому что почти вся тепловая энергия в жилье не будет его покидать.

Монтаж вентиляции своими руками

Правильная вентиляция, это та, которая была запроектирована грамотно с самого начала. Допущенные ошибки в расчетах после будет исправлять практически невозможно или и вовсе дорого. Лучше все сделать сразу и по правилам. Для облицовки цоколя дома можно брать любые материалы, и тут нет особых строительных норм, а вот проект для системы вентиляции или свайного типа фундамента должен быть рассчитан по всем ГОСТам и СниПам, так как в противном случае коттедж не будет стоять долго или в нем будет некомфортно жить.

Читать еще:  Что такое винтовые сваи и как их устанавливают

При проектировании следует учесть следующее:

  1. Наличие в комнате камина или плиты.
  2. Кубатура каждой комнаты и дома в целом.
  3. Число проживающих.
  4. Необходимость встраивания в систему фильтров для воздуха и их тип.
  5. Индивидуальные архитектурные особенности и другое.

Когда на руках будет готовый проект, установить самостоятельно вентиляцию в доме не составит труда. Вентиляционные каналы обычно делают из гофрированных труб или отдельных металлических/ПВХ элементов с прямоугольным сечением. Все это требуется собрать вместе, как конструктор.

Для простоты работ воздуховодов сейчас выпускают следующее:

  • Каналы с разным сечением.
  • Различные соединители со встроенными клапанами, а также без них.
  • Колена с разными поворотными углами.
  • Держатели и подвесы.
  • Решетки для отдушин.

Все это следует соединять между собой и вентиляционной установкой, а также рекуператором или канальным вентилятором. Сложностей быть не должно.

А теперь предлагаем вам пошагово рассмотреть монтаж системы вентиляции в доме:

  1. Для начала требуется сделать разметку отверстий в поверхности стен и перегородках, где по плану будут проходить вентиляционные каналы.
  2. На потолке и стенах должны быть нанесены осевые линии для будущих воздуховодов с указанием ответвлений и поворотов.
  3. Далее размечаем места инсталляции вентиляционной установки (для системы принудительного типа).
  4. Проводим сверление стен, а еще крепление кронштейнов и подвесов.
  5. После выполняем раскрой каналов и их соединение между собой с фиксированием стыков посредством саморезов и дальнейшим закреплением всех конструкций на держатели.
  6. Вентиляционные магистрали подсоединяют к оборудованию.
  7. Устанавливают решетки и диффузоры.
  8. Вентиляционная техника должна быть подключена к электрической сети и выполняем тестирование системы.

Итоги

А для того, чтобы защищать на улице выводы воздуховодов от осадков и мусора, на них требуется поставить сетки, колпаки или дефлекторы. При этом уличные участки шахт, вентиляционных каналов и труб будут подлежать утеплению.

Если вы этого не сделаете, то в них будет выпадать конденсат, а это обязательно приведет к проблемам. Самому сделать вентиляционную систему в частном доме не так уж и сложно.

Если на руках будет проект со спецификацией нужных материалов и планом, то больших сложностей появиться не должно. И самое главное по окончанию работ – не забывать поставить на фасаде декоративные вставки на выходах вентиляционных каналов. В противном случае в дальнейшем даже на сделанных издалека фото домов с экстерьерной отделкой подобные места будут выглядеть неприглядно. Небольшая мелочь, которая недоделана в конце может сильно испортить внешний вид.

Устройство вентиляции в частном доме своими руками

Оснащение частного дома системой вентиляции предполагает, что на первом этапе будет рассчитан требуемый воздухообмен и определено необходимое сечение воздуховодов, что должно завершиться выбором конкретного типа вентиляции. После этого следует составить схему, в которой будут указаны все нюансы относительно размещения оборудования, мест прокладки воздуховодов и установки точек забора и отвода воздуха.

Естественная или механическая: какую выбрать

Нахождение человека в доме с точки зрения комфорта – это качественная воздушная среда внутри помещения, определенная температура и оптимальная скорость потоков воздуха, которая должна быть небольшой, чтобы обеспечить благоприятные условия проживания. При организации воздухообмена с помощью механики устанавливать вентиляторы нужно и на притоке, и на отводе. Скорость потока при этом значительно выше обычного.

Такое положение дел обуславливается различием норм в отношении скорости потоков воздуха в рамках той или иной среды. Механическая вентиляция обеспечивает перемещение воздушных масс на скорости от 2 до 3 м 3 в час. Что касается естественной вентиляции, то для нее этот показатель составляет примерно 1 м 3 в час. В связи с этим данная система считается наиболее комфортной для человека.

Единственным недостатком естественной вентиляции является невозможность ее установки в определенных условиях. Связана данная проблема с тем, что уменьшение скорости воздушного потока требует увеличения сечения специального проема в стене. В частности, чтобы пропустить за час 300 м 3 воздуха естественным образом, потребуется наличие канала 250 на 400 мм, что соотносится с диаметром 350 мм. В случае же с механической системой мы получаем более низкие значения в отношении канала воздуховода, а именно 160 на 200 мм, что применительно к диаметру составляет 200 мм.

Кроме того, нередки ситуации, когда отсутствует возможность организации естественной вентиляции в связи с большим сечением канала, так как это не позволяет установить его внутри помещения, а монтаж вне здания нарушает внешний вид строения. Из-за этой или других подобных причин дома, имеющие большую площадь, зачастую оборудуются механической системой воздухообмена.

Проектирование вентиляции

Для этого требуется:

  1. Установить вытяжные каналы ближе к центру дома, размещая их в межстенном пространстве. Это приведет к тому, что данные элементы системы вентиляции будут находиться в теплой зоне, поэтому зимой из-за перепада температур тяга увеличится.
  2. Выбрать оптимальный тип воздуховодов. Для экономии полезного пространства предпочтительнее устанавливать системы с прямоугольным сечением. Если свободного места вполне достаточно, подойдут конструкции с круглым диаметром, обеспечивающие лучший воздухообмен и упрощенный монтаж.
  3. Определить требуемый вид, если были выбраны круглые устройства, так как здесь присутствует вариативность: жесткие или гибкие (гофра). Первый тип конструкции обеспечивает проход воздушных масс с меньшим сопротивлением и приемлемым уровнем шума. Гофра же легче монтируется.
  4. Произвести расчеты относительно диаметра и длины, что осуществляется посредством функциональности соответствующих онлайн-калькуляторов. Предпочтительнее, если есть такая возможность, устанавливать более широкие и длинные каналы, что скажется на тяге в плане ее увеличения.
  5. Обустроить систему вентиляции с помощью воздуховодов, имеющих одинаковый диаметр. При отсутствии возможности соблюдения этого правила необходимо добиться плавности перехода с одного сечения на другой, когда величина отклонения не превышает 30 градусов.
  6. Сгладить все существующие стыки. Ничего не должно препятствовать прохождению воздушного потока внутри канала. Любые неровности гарантируют тот факт, что сопротивление увеличится, а тяга уменьшится.
  7. Позаботиться о том, чтобы воздуховоды образовывали конструкцию с небольшим количеством поворотов. Каждый изгиб – это потеря 10% тяги.

Модернизация вентиляции

Если система воздухообмена уже установлена, но есть потребность в ее обновлении, то процесс предполагаемых работ должен соотноситься со следующими советами:

  1. На конце вытяжной трубы необходимо смонтировать дефлектор. Он служит барьером на пути дождевой воды, насекомых и разного рода загрязнений. Польза этого прибора заключается в возможности увеличения тяги на 20% за счет того, что он обеспечивает рассечение потока ветра, создавая этим зону, обусловленную низким давлением.
  2. Чтобы преобразовать естественный воздухообмен в механический, достаточно смонтировать соответствующий вентилятор в ванной комнате, а на кухне установить вытяжной зонт.
  3. Постоянно закрытые пластиковые окна служат причиной невозможности нормального функционирования системы. Необходимо периодически проветривать помещения для обеспечения притока воздушных масс, которые создадут условия для работы вентиляции.
  4. Результативность системы за счет естественной тяги зависит от погоды. Для обеспечения конкретного притока воздух конструкция оснащается специальными устройствами в виде бризеров и проветривателей.

Организация естественной вентиляции

Загородный дом обычно имеет большую площадь по сравнению с квартирой, поэтому здесь нет необходимости производить расчеты на СНиПах. Достаточно принять во внимание, что величина воздухообмена равняется 30 м 3 в час. Это может привести к небольшой погрешности, которая в своем максимуме составляет 20%. При обустройстве вентиляции сперва требуется произвести расчеты по распределению воздушных потоков.

При проектировании естественного воздухообмена предусматривается установка вытяжек во всех помещениях хозяйственного назначения, под которыми следует понимать кухню, санузел, топочную и т. д. При этом гараж требует дополнительного оснащения так называемым хоботом, необходимым для отвода газов путем его надевания на выхлопную трубу транспортного средства.

В жилых комнатах обеспечивается лишь приток. Если в таких помещениях устанавливать вытяжки, это станет причиной появления сквозняков и снижения температуры, то есть приведет к неоправданным теплопотерям.

Высота вентиляционных каналов

Для обеспечения максимальной эффективности вытяжной вентиляции, устанавливаемой в частном доме, необходима прокладка вертикальных каналов. Чем больше их высота, тем лучше тяга. В связи с этим нежелательно обустраивать вентиляцию, у которой выходы ведут в стену. Они должны располагаться максимально близко друг к другу, что позволяет направить их в единую шахту. При этом вывод на крышу должен быть ближе к коньку, что является наивысшей точкой строения. В результате обеспечения максимальной высоты каналов удается добиться лучшей тяги.

При возведении кирпичных домов обустройство вентканалов производится в кладке несущих стен. Такой метод более практичен и выгоден, но он не может быть использован в отношении каркасных и деревянных домов. Нецелесообразно в подобных строениях возводить вентиляционные каналы из кирпича. Здесь в большей мере подойдут недорогие пластиковые трубы и патрубки, изготовленные из поливинилхлорида.

При определенных обстоятельствах можно обратить внимание на канализационные цилиндрические изделия из-за их низкой стоимости и высокой прочности.

Многоквартирные дома в основном сооружаются с учетом того, чтобы выводы вентиляции и канализации располагаются в одной шахте. Применительно к высотному зданию это довольно разумно, так как здесь нет проблем с тягой, чего нельзя сказать о частном доме. В этом случае можно столкнуться с таким эффектом, как обратная тяга, когда все неприятные запахи устремляются не наружу, а внутрь дома.

Решить эту проблему удается посредством установки на вытяжной трубе специального клапана, препятствующего обратной тяге. Минусом подобного устройства является тот факт, что образование наледи может привести к его блокировке.

Тяга на выходе

В большинстве случаев высота частного дома не превышает 5 м, что обеспечивает недостаточную силу тяги. Эта ситуация решается за счет подвода к вентканалу электропроводки и монтажа вентилятора. При отсутствии движения газов достаточно запустить тягу принудительно для придания потокам воздуха необходимой скорости.

Обеспечение притока

Для того чтобы создавался приток, используют оконные форточки или рассчитывают на микроциркуляцию. Такой способ вполне оправдан в летний период, но не зимой, что объясняет причину встраивания специальных проветривателей. В результате воздух попадает сначала в систему вентиляционных каналов, где происходит отбор тепла. Проветриватели – это эффективные устройства, которые создают условия для повышения температуры воздуха. Это гарантированно исключает такое явление, как холодный пол.

При строительстве дома проще оснастить его стеновыми клапанами, способными перекрывать вентканалы. С их помощью нельзя повысить температуру воздуха, но подобные элементы можно разместить недалеко от батареи, что избавит от необходимости изменять конструкцию оконных рам.

Применительно к камину лучше монтировать отдельный канал, идущий с улицы, вывод которого осуществляется под зону горения. Это служит причиной уменьшения объемов отбора кислорода и разогрева приходящего воздуха, а процесс горения дров в камине становится более активным за счет притока кислорода с улицы.

Как создать принудительную вентиляцию

Климатические условия России требуют соответствующим образом относиться к организации процесса отопления, что предусматривает отказ от естественной вентиляции, по крайней мере, в некоторых регионах страны. В связи с этим возникает необходимость обустройства принудительного воздухообмена вне зависимости от варианта его реализации: централизованный или локальный.

Централизованная вентиляция

Обращаясь к услугам проектирования по обустройству централизованной системы воздухообмена, необходимо иметь в виду, что вам могут быть предложены малоэффективные решения. Зачастую проектировщики стараются снизить свои расходы и предлагают варианты, когда в одну точку сводятся системы металлических труб, идущие от так называемых грязных помещений (кухни, гаража и т. д.), с установкой одного мощного вентилятора, который обеспечивает отвод воздуха наружу.

Такая схема мало чем отличается от системы, характеризуемой как естественная, так как в данном случае приток смеси газов возможен лишь за счет окон и соответствующих клапанов. Подобного эффекта удается добиться путем установки отдельных отводов, оснащенных вентиляторами, в каждом помещении, что будет значительно дешевле.

Правильно оборудованная принудительная система воздухообмена – это наличие входных и выходных каналов, подсоединяемых к установке, которая включает в свой состав вентиляторы, обеспечивающие приток воздуха и его выброс наружу, рекуператор, устройство для подогрева и автоматику. Такая система создает условия, когда процессы поступления и вывода воздуха происходят принудительно.

В то же время использование рекуператора несет дополнительные выгоды, заключающиеся в том, что с его помощью нагревается входящий воздух, а это экономия на отоплении дома. По тонким трубкам устройства движутся воздушные потоки, где один поступает с улицы, а другой выводится наружу.

В результате происходит теплообмен, когда энергия теплого потока передается холодному, обеспечивая экономию тепла от 20 до 50%. В летний период этот аппарат отключается.

После рекуператора идет устройство, с помощью которого поток подогревается, что позволяет довести температуру воздуха до 10-15 градусов.

Локальная вентиляция принудительного типа

Функциональность централизованной системы воздухообмена довольно широка, например, она может обеспечивать фильтрацию поступающей в помещение смеси газов. При этом обустройство таких систем связано с некоторыми минусами, включая следующее:

  • высокая стоимость оборудования;
  • потребность в техническом помещении для установки центрального блока, что связано не в последнюю очередь с шумностью его работы;
  • необходимость обращения к услугам профессионалов для укладки воздуховодов большого сечения.

В связи с этим в некоторых случаях, особенно применительно к малогабаритным домам, выгоднее устанавливать принудительную локальную вентиляцию.

Вентустановки локального типа – это небольшие устройства, которые своим внешним видом напоминают кондиционеры. При этом они оснащаются вентиляторами, рекуператором, подогревателем и т. д. Подключение к ним воздуховодов не предусмотрено.

В жилых комнатах такие устройства способны решить проблему вентиляции, чего нельзя сказать в отношении ванной, кухни, подвала и других подобных помещений. Применительно к ним требуется монтаж воздуховодов естественной вентиляции.

Совместить два упомянутых вида системы можно собственными силами, так как существующие инструкции и схемы дают ясное понимание процесса предполагаемых работ.

Нужна ли система вентиляции в своих домах

Внутренняя среда частного дома должна быть пригодна для комфортного проживания и хозяйственной деятельности человека. За формирование микроклимата отвечают системы вентилирования, отопления и кондиционирования, а качество и чистота воздуха зависят от объёма воздухообмена и его правильного расчёта. Схема вентиляции в частном доме разрабатывается на основе проекта, отражающего параметры работы системы. Она включает в себя теоретические расчёты и варианты их практического применения.

Важность правильного устройства вентсистемы

Под вентиляцией одноэтажного, двухэтажного, реже многоэтажного частного дома подразумевается система, способная обеспечить требуемую кратность смены воздуха. Она отличается от аналогичных вариантов общественных и производственных зданий производительностью и оборудованием.

Естественный воздухообмен частного дома

Вентиляция загородного дома выполняет несколько функций:

  1. Обеспечивает нормативные параметры микроклимата и комфортные условия проживания, прописанные в сборнике санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2.2645-10.
  2. Обеспечивает приемлемые для эксплуатации строительных конструкций и предметов интерьера условия.
  3. В погребах, цокольных этажах, а также гардеробных комнатах поддерживает требуемые для хранения продуктов питания, одежды, меховых изделий кратность воздухообмена, температуру и влажность.
  4. Удаляет отработанные воздушные массы из кухонь и помещений с камином (не электрическим, а на дровах).
  5. Является частью проекта индивидуальной котельной, без которой она не пройдет проверку пожарного надзора.

Выбор способа вентилирования

Частные дома, не выше 2-3 этажей, оснащаются комбинированной системой вентиляции. Общеобменная для основных помещений объединяется с кухонной вытяжкой или осевыми вентиляторами туалета/ванной. По принципу действия она является приточно-вытяжной, а по способу побуждения — естественной или смешанной (с добавлением механических вытяжек). Больше наглядной информации вы найдете в видео «Домашняя вентиляция своими руками – это просто»:

Отдельно рассматривается вентилирование котельных и подвальных помещений: это связанно со спецификой удаляемой отработки. А в случае котельной – и с противопожарными требованиями.

Так же схема вентиляции жилого дома зависит от материалов, из которых он построен. Это связанно с понятием «инерционность дома».

Немного теории: по материалу наружных стен дома подразделяются на инерционные и безинерционные. Первые — аккумулируют тепло (кирпич, дерево при наличии камина или печи); вторые – не теплоаккумулирующие (сип и сендвич панели). Для максимальной интенсивности работы естественной вентиляции подходят только инерционные материалы, способные отдавать тепло, остальным же требуется механическая вентсистема.

Специфика устройства систем воздухообмена следующая:

  • Кирпичный коттедж. Особенность конструкции позволяет выкладывать вентиляционные шахты из камня или монтировать их из готовых блоков. Также существует возможность прокладывать вентканалы из оцинкованной стали;
  • Каркасный дом из сип панелей. Конструктивная особенность накладывает ограничения на механизмы исполнения вентиляции: воздухообмен преимущественно осуществляется по стальным коробам квадратного сечения;
  • Срубовые дома современной постройки. Вентсистема аналогичная с каркасными;
  • Срубовые дома старой постройки. Как такового приточно-вытяжного вентилирования не предусмотрено, нет специальных каналов. Приточка осуществляется через окна или дверь, а вытяжка — через дымовую трубу «русской печки».

Вентиляция дома с печкой

Влияние на выбор схемы вентиляции оказывает и площадь постройки: есть существенная разница в протяжённости воздуховодов для небольшого дачного домика на 80 м 2 или особняка более 300 м2. Также, в зависимости от площади жилища, меняется и размер отверстия для приточки/вытяжки и мощность осевых вентиляторов, если они необходимы.

Нормативные требования

Качество воздуха внутри жилых помещений регламентируется: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция»; ГОСТ 30494-2011; СНиП 3.05.01-85» и другими нормативными документами.

Таблица норм обмена воздуха:

Относительная влажность воздуха одно — или 2 этажных домов должна быть в районе 40-60%; температура жилых помещений +20-22 0 С, бытовых + 18 0 С. Когда комната не используется, кратность воздухообмена просто снижается на 15-50%.

Устройство вентиляции помещений различного назначения

Рассмотрим способы устройства вентсистемы инерционных домов из кирпича, дерева и бетона. Как правило, она комбинированная с механическими локальными вытяжками.

Схема естественного проветривания дома

Спальня

Приточный воздух поступает через окна. Это оправдано, особенно в зимний период, когда его надо подогревать: под окнами обычно находятся радиаторы отопления, и они нагревают приточку. Происходит конвекция – теплые массы поднимаются вверх, заменяя собой холодные. Это способствует циркуляции и удалению отработанного воздуха через решётки в ванной комнате и кухне.

Вентиляция в жилой комнате

Если в доме более одного этажа, а лестница наверх не отделена от основных помещений, то теплый воздух с первого уровня стремится на второй. Для нивелирования такого эффекта на высоте 2 000 мм от пола в комнатах верхних этажей устанавливаются решётки, напрямую соединенные с вертикальными каналами, и тёплые массы удаляются естественным способом.

Читать еще:  Чем отделать цоколь дома снаружи; обзор вариантов облицовки

Котельная

В частных домах преимущественно используется естественная тяга, но параметры системы вентилирования котельных строго регламентированы. Существует несколько нормативных требований:

  1. Подача свежего воздуха должна быть через каналы, не соединенные с общедомовой вентиляцией.
  2. Для удаления отработки от газового котла используется два канала: первый – дымоход, через который удаляется воздух от котла; а второй – вентиляционная решётка для вытяжки из помещения (часто оборудуется клапаном для предотвращения обратной тяги).
  3. Вытяжные и приточные отверстия располагаются на противоположных сторонах помещения.
  4. Диаметр приточного отверстия для котла, мощностью до 30 кВт, не более 150 мм. Располагается на уровне или ниже рабочей зоны нагревательной системы.

Вентиляция котельной

При естественной схеме вентилирования котельной невозможно контролировать интенсивность замены воздуха, так как многое зависит от наружной температуры, силы ветра и влажности.

Санузел

Вентилирование туалета и ванной выполняется двумя способами:

  1. Естественное проветривание. Приточка поступает через открытую дверь или переточные решётки, а для удаления отработанного воздуха закладывается одна (общая для туалета и ванной) или две шахты. Отдушина, закрытая решёткой, монтируется в верхней части стены, на противоположной стороне от двери. Размер отверстия 100×100 или 200×200 мм, могут быть и другие варианты, полученные по расчёту.
  2. Искусственное проветривание. Может осуществляться через одну или две шахты. Для забора воздуха используются венткороба под подвесным потолком: одной стороной они подключаются к вертикальной шахте, а другой доходят до середины комнаты, где заканчиваются осевым вентилятором. Он забирает отработку и выталкивает в вентшахту, обычно оборудуется автоматическим таймером включения/выключения.

Про устройство вентиляции в частном бассейне можно прочитать здесь.

Кухня

Кухня вентилируется естественным способом, часто с дополнительной локальной механической вытяжкой, приточка осуществляется через окна. В проекте предусматривается отдельный вертикальный канал. Если плита электрическая, то вытяжное отверстие одно, а если газовая, то два.

Если отверстия два, то одно закрывается решёткой и используется для проветривания кухни. Второе предусмотрено для механической вытяжки, она принудительно удаляет отработанный воздух.

Каминная

Очень важно правильно рассчитать вентиляцию для помещения с настоящим камином. Вне зависимости от типа устройства, проблема одна: когда он горит, то съедается большая часть кислорода, и образуется зона пониженного давления. Воздух через дымовую трубу вместе с продуктами горения поступает в помещение.

Есть два способа, как сделать систему вентилирования. Первый – механическая приточная вентиляция, но он редко используется. Второй – естественная подача свежего воздуха — востребованный метод устройства вентиляции в комнате с камином.

Воздуховод подводится под полом ближе к топке, а если конструктивно возможно, то непосредственно внутрь. Он подаёт свежий воздух, способствующий бесперебойному горению топлива в камине. С уличной стороны воздуховод заканчивается трубой с защитным грибком, а со стороны печи устанавливается дроссельная заслонка, при необходимости перекрывающая подачу кислорода. Воздуховод обшивается теплоизоляционным материалом.

Подвал

Особенность внутренней среды в подвале — это повышенная влажность и содержание углекислоты. Для частного дома подходит естественная приточно-вытяжная вентиляционная система. Классический вариант проекта приведён на фото ниже:

Схема вентиляции подвала

Приточка подаётся через трубу в нижнюю часть подвала. Забор воздуха происходит через клапан, расположенный немного выше уровня земли, в цоколе здания. Вытяжка осуществляется через шахту на противоположной стороне. Для вентиляции используется отельная шахта с выходом на крышу. Из-за разницы давления между подвалом и внешней средой воздух выбрасывается наружу.

Частые ошибки в проектировании

Полноценное функционирование вентиляции возможно только при полном соблюдении норм и правил проектирования и технологий монтажа.

Существует несколько типичных ошибок:

  • Недостаточный размер вентиляционных отверстий на приточку/вытяжку.
  • Забитые каналы. Особенно актуально для каменных коттеджей.
  • Недостаточный подъём вентшахт над крышей.
  • Межкомнатные двери без щелей меду полотном и полом.
  • Полное отсутствие вентиляции канализации и выгребной ямы. Септическое сооружение задыхается, и неприятный запах поднимается вверх по канализационной трубе.

Подведем итоги

Типовой проект вентиляции небольшого жилого дома включает в себя полный расчёт и подбор оборудования. Его можно заказать в готовом виде или отдельно для интересующих помещений: как пример, вентиляция котельной или цокольного этажа.

Пример проекта вентиляции дома

Компания «Мега.ру» выполнит проекты вентиляции любой сложности. Наши специалисты строго следуют всем актуальным требованиям стандартов качества, а также индивидуальным пожеланиям клиента. Мы работаем на территории Москвы и в соседних регионах.

С нашими тарифами на работу вы можете ознакомиться на странице «Цены». А, чтобы получить более подробную информацию, перейдите в раздел «Контакты» и свяжитесь с нами любым, указанным там, способом.

Естественная вентиляция в частном доме: устройство, схемы, обустройство своими руками (Фото & Видео)

Для комфортного проживания человека в доме требуется достаточное количество кислорода. Длительное нахождение в непроветриваемом помещении приводит к сонливости, быстрой утомляемости, а в случае регулярной нехватки свежего воздуха даже серьезным заболеваниям дыхательной системы и систем кровообращения. Монтаж систем естественной вентиляции в частном доме или квартире поможет избежать подобных негативных явлений.

Принцип действия

Синими стрелками показано направление притока воздуха в помещение, красными – его вывод

Наших предков вентиляция жилых помещений волновала гораздо меньше. Деревянные окна с неплотно прилегающими стеклами, не слишком герметичные двери вполне обеспечивали достаточную естественную вентиляцию без каких-либо дополнительных устройств. Отверстия для притока и вывода отработанного воздуха оборудовались лишь в подвальных помещениях и погребах.

С приходом на строительный рынок современных отделочных материалов и пластиковых окон вопрос обеспечения вентиляции жилых помещений встал более остро. Отсутствие в домах малейших щелей привело к появлению конденсата и спертого воздуха. Если и вы стали замечать, что в доме появился их избыток, и длительное нахождение в помещении приводит к дискомфорту, самое время позаботится о естественной (а в некоторых случаях и искусственной) вентиляции.

Вентиляционный выход на кровлю

Как сделать «правильную» естественную вентиляцию в частном доме? При проектировании подобной системы очень важно понять принцип ее работы. Ведь циркуляция воздуха будет зависеть только от правильности расчетов. Малейшей ошибки будет достаточно для образования застоев воздушных масс.

Естественная вентиляция в помещениях функционирует за счет перепада давления. При этом:

  • теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
  • в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
  • воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства

Достоинства и недостатки

Схема естественной вентиляции в частном доме

Перечислим основные плюсы подобных устройств:

  • теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
  • в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
  • воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства

Хотя недостатков у вентиляционных систем немало, их вполне можно минимизировать при грамотном и продуманном монтаже. К ее минусам можно отнести:

  • недостаточный приток воздуха в летний период, когда перепады температур в помещении и на улице, особенно при отсутствии ветра, незначительны; в этом случае поможет обычное проветривание дома с открытыми окнами и дверьми
  • наличие сквозняков в холодное время года; забор воздуха зимой можно чуть уменьшить, отрегулировав клапан вентиляционного отверстия; учтите также, что в «чистых» помещениях должно располагаться только приточное отверстие; если здесь же установить и вытяжку, вы получите лишь сквозняк и значительную потерю тепла; воздух обязательно должен проходить по всем помещениям
  • в определенных условиях (к примеру, смене направления ветра или температуре в помещениях ниже, чем на улице) вентиляция может начать работать в обратном направлении: забор воздушных масс начинается из вытяжки; но подобное явление возможно лишь при недостаточном количестве отверстий для притока воздуха
  • в малоэтажных зданиях из-за недостаточного перепада высот естественная вытяжка может работать слабо, поэтому воздуховод следует поднимать на достаточную высоту выше конька

Естественной вентиляции будет недостаточно, пожалуй, лишь при расположении дома в загазованном районе. В этом случае используются принудительные вытяжные системы с многоступенчатой фильтрацией. Их монтаж требуется также при значительной площади помещений.

Расчет производительности системы

Расчет площади воздуховода

Диаметр и длину воздуховодов проще просчитать с помощью онлайн-калькулятора. Но принцип расчетов во избежание ошибок все же знать нужно.

Все помещения в доме условно делят на «грязные», требуемые более интенсивного проветривания (кухня, туалет, ванная, прачечная и пр.) и жилые «чистые». По СНиП, воздух в «грязных» помещениях требуется обновлять со скоростью 60 куб. м в час. При наличии же газовой плиты в кухне скорость обновления увеличивают до 100 кубометров. Для санузлов эта цифра чуть ниже – 25 куб. м, а для прачечных она равна 90 куб. м в час.

В «грязных» помещениях используется принудительная вентиляция. Для этого на кухне предусматривается отдельный канал из оцинкованной стали, идущий вертикально, без колен. Допускается объединение его только с вентканалом ванной.

Для «чистых» помещений (жилых комнат и коридоров) проветривание снижается до 3 куб. м в час. Для кладовых достаточно 0,5 кубометров. Остается рассчитать, сколько воздуха в час требуется вывести из этих помещений.

Существует еще один способ, при котором воздухообмен рассчитывается в зависимости от количества проживающих в доме. Нормой при этом считается приток свежего воздуха около 30 куб. м в час на одного человека. В южных районах эту цифру лучше увеличить до 40. Для северных районов, где плотность воздуха ниже, достаточно будет 20 куб. м. К полученной сумме (по количеству проживающих) необходимо прибавить еще 30 куб. м для кухни.

Виды естественной вентиляции

Вывод вентиляции на кровлю

Для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях большой площади одного-единственного воздуховода будет недостаточно.

Вентсистем должно быть несколько:

  1. Устройство естественной вентиляции в частном доме невозможно без притока воздуха. Забор воздушных масс должен начинаться с самых чистых (жилых) помещений – гостиной или спальни. Чтобы приточный воздух лучше прогревался, отверстия для него должны располагаться вблизи радиатора отопления или иного обогревательного устройства
  2. Свежий воздух должен пройти по всему дому. Его вывод необходимо предусмотреть на кухне, в ванной или туалете
  3. Вытяжные трубы должны возвышаться над крышей минимум на 1,5 м. Это обеспечить более сильную тягу
  4. На кухне монтируется отдельная принудительная вытяжка, подключенная к вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки. Принудительную вытяжку желательно также обустроить в душевой или ванной комнате
  5. Заменить приточные вентиляционные отверстия, оборудуемые в стенах, можно оконными клапанами

Приточные отверстия в стенах

Приточный клапан в стене дома

Чтобы не нарушать герметичность окон, можно предусмотреть приточную вытяжку прямо в стенах помещений. Опишем этот процесс подробно:

  1. Приток естественной вентиляции частного дома (см. фото) можно обеспечить с помощью сквозных отверстий. В них будет вставляться труба нужного диаметра. Для стока конденсата ее укладывают с небольшим наклоном. Для защиты от попадания мусора на конце трубы крепят решетку
  2. Высота расположения приточного отверстия – 2,0-2,5 м от пола. В этом случае холодный воздух будет смешиваться с теплым, поднимающимся от батарей. Для максимально быстрого прогрева холодного воздуха допускается расположение отверстий под подоконником, в непосредственной близи от радиаторов
  3. С противоположной стороны трубы, со стороны помещения крепится клапан особой конструкции, позволяющий осуществлять забор воздуха и регулирующий интенсивность его поступления
  4. Если одного клапана в стене для обеспечения нормального притока свежего воздуха недостаточно, точно таким же образом оборудуют дополнительные

Вентиляционные клапаны в окнах

Вентканалы, монтируемые в окнах

Последние модели стеклопакетов уже оборудуются приточными клапанами. Если их нет, установить их реально собственными руками. Удобней, если такие клапаны оснащены регуляторами воздушного потока:

  1. Для монтажа естественной вентиляции в окнах частного дома или квартиры проще приобрести изделия, которые крепятся в пазах для уплотнителя, без сверления пластика. В комплект входит сам клапан, крепежи и отрезки уплотнителя
  2. Открываем створку и делаем в верхней ее части разметку. Вырезаем часть уплотнителя, по размеру равную длине клапана
  3. Вставляем с двух сторон полученного отверстия дюбели. Третий дюбель фиксируем по центру
  4. Поверх клапана приклеена самоклеющаяся пленка. Удаляем ее
  5. Прикладываем клапан к створке таким образом, чтобы отверстия совместились с уже установленными дюбелями. Плотно прижимаем его к створке
  6. Вкручиваем в дюбели саморезы
  7. Вкладываем в паз створки новый уплотнитель
  8. Замеряем участок на оконной раме, который будет соприкасаться с клапаном при закрывании окна
  9. Делаем на ее уплотнителе разрезы с двух сторон
  10. Удаляем эту часть уплотнителя, заменив его на более тонкий, входящий в комплект изделия. Таким образом мы сделали щель, через которую в помещение будет входить свежий воздух
  11. В дальнейшем прикрыть ее можно с помощью ползунка клапана

Обустройство вытяжного канала

Многоканальный вентиляционный блок

Длина и диаметр такого канала напрямую зависит от производительности вентиляционной системы. Однако его сечение делают не менее 160 кв. см. Минимальная длина трубы – 2 м. Если увеличить ее до 3 м, то при подобном сечении возможно будет обеспечить вывод воздушных масс до 30 куб. м в час.

Изготовить вытяжной канал можно из специальных вентблоков, кирпича, керамической или металлической трубы. При наличии нескольких вытяжек их делают равными по длине.

Оптимальное размещение вентканалов – во внутренних стенах помещения. При прохождении их через неотапливаемые помещения (чердаки) их дополнительно утепляют. Желательно теплоизолировать вытяжку и на крыше – эффективность вентиляции при этом увеличится.

Основные ошибки монтажа

В нижней части двери можно предусмотреть декоративную решетку

Для правильного функционирования вентиляционной системы следует соблюдать нижеперечисленные правила:

  1. Какой бы из типов вентиляции не был выбран, для нее следует обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Иначе ее эффективность будет снижена
  2. Во избежание скопления пыли и потери давления желательно выбирать воздуховоды не прямоугольной, а круглой формы. Прямоугольные используются лишь при недостатке места для установки круглых труб нужного диаметра
  3. Если от поворотов обойтись невозможно, лучше использовать гибкие гофрированные трубы. Потери давления в этом случае будет гораздо меньше. Учтите, что каждый поворот снижает скорость воздушных масс на 10%
  4. Все стыки должны быть идеально выравнены. Иначе сопротивление в системе увеличится, а тяга снизится
  5. На конце вытяжки монтируют дефлектор. Он не только служит защитой от мусора и попадания влаги, но и является «рассекатором» потока воздуха, создавая участки с разреженной зоной давления. Установка дефлектора помогает увеличить тягу на 20%
  6. Плотно закрытые межкомнатные двери препятствуют нормальной вентиляции помещения. Поэтому необходимо оставлять по низу небольшие зазоры или монтировать в нижней части специальные решетки

Подробно об обустройстве естественной вентиляции в частном доме в следующем видео. Его автор подробно рассказывает о принципах ее работы и рассказывает об основных ошибках монтажа подобных систем:

Как работает естественная вентиляция

Естественная вентиляция в частном доме: устройство, схемы, обустройство своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Проектирование вентиляции в частном доме

Вентиляция в помещении — это совокупность каналов, труб и вентиляторов, которые создают циркуляцию воздуха и улучшают его качество. В зависимости от типа помещения существуют различные виды вентиляционных систем. Чтобы установить правильную и эффективную систему, необходимо составить грамотный профессиональный проект. Проектирование вентиляции коттеджа — ответственный и сложный процесс, который выполняют специализированные организации. Но в случае необходимости можно сделать проект самостоятельно.

  • Как рассчитать воздухообмен в частном доме
  • Организация вентиляции в частном доме
  • Оборудование для вентиляции: достоинства и недостатки
  • Вентиляция и экономия
  • Проектирование и монтаж вентиляции в частном доме

Как рассчитать воздухообмен в частном доме

В помещении всегда должен происходить непрерывный обмен воздуха. Процесс важен и в холодное, и в теплое время года.

В первую очередь это необходимо для поддержания санитарно-гигиенических норм, для очистки воздуха от пыли, грязи, повышенной влажности. В закупоренном помещении возникает «эффект консервации», и все микробы и бактерии размножаются в повышенном темпе.

Кроме того, посредством воздухообмена может проходить процесс охлаждения или нагрева помещения.

Особенности организации воздухообмена в помещениях регулируются Строительными нормами и правилами (СНиП).

Различают нормы для общественных зданий, жилых многоквартирных домов, промышленных построек и общие нормы и требования.

В помещениях жилой направленности вентиляция бывает:

  • с естественной циркуляцией воздуха;
  • с механической (включая функцию отопления);
  • смешанная.

Поступление кислорода в комнаты происходит через окна, форточки, стеновые клапаны. Удаление обычно производится через вытяжки в кухнях, ванных комнатах, санузлах.

  • до 30 м 3 /час на 1 м 2 при условии, что на 1 человека приходится менее 20 м 2 площади;
  • от 30 м 3 /час — если более 20 м 2 .

В кухонные помещения воздух проникает так же, как и в жилые. Но работа плит, пар от приготовления еды делают необходимой организацию усиленной естественной тяги либо установку вытяжек.

Нормы для кухни: от 60 до 100 м 3 /час.

В санузлах воздухообмен должен быть от 25 м 3 /час, т. к. должны удаляться неприятные запахи и химикаты. В комнатах, где стирается и сушится белье, — от 90 м 3 /час. Поступает воздух через двери и дверные щели из соседних комнат.

В офисных помещениях воздухообмен составляет от 60 м 3 /час на одного человека.

Можно выделить главные требования к системе вентиляции в помещении:

  • полноценное снабжение свежим воздухом;
  • бесшумность;
  • приток и отток;
  • экономичный расход тепло- и электроэнергии.

Приток воздуха в помещение осуществляется следующими способами.

  1. Сквозь неплотные ограждения.

Процесс называется инфильтрация. Заключается в поступлении воздуха сквозь стены, щели в оконных рамах и дверных проемах.

Производится путем открытия окон и дверей полностью или частично. В зависимости от широты обмена меняется скорость полной замены воздуха в помещении: от 3-х до 80-ти минут.

  1. Встроенные клапаны инфильтрации.

Представляют собой специальные отверстия в оконной раме, через которые проникает воздух с улицы. При отсутствии таковых используют специальные клапаны с заглушкой, которые помещаются либо в стену рядом с окном, либо над радиатором, для получения теплого воздуха.

  1. Принудительная вентиляция.

Речь идет об использовании вентиляторов, калориферов, фильтров, шумоизолирующих элементов.

Система вытяжки воздуха бывает двух видов:

  • естественная,
  • механическая.

Естественная система применяется в том случае, если нет необходимости в отведении больших объемов воздуха. Либо тогда, когда в конструкции здания предусмотрена вентиляционная шахта. Механическую же используют в санузлах, ванных комнатах, кухнях, т. е. там, где нужно очищать крупные потоки воздуха. Для этого используют встраиваемые вытяжки, электрические вентиляторы.

Организация вентиляции в частном доме

Прежде чем приступить к монтажу вентиляции в доме, необходимо изучить достоинства и недостатки различных систем.

К достоинствам естественной системы можно отнести следующие:

  • не требуется установка дополнительного оборудования;
  • отсутствие поломок, нет необходимости в обслуживании;
  • совмещение с кондиционером.
Читать еще:  Технические характеристики клинкерного кирпича

Недостаток — отсутствие возможности контролировать и ускорять процесс, а также потребность в наличии ветра для функционирования.

Достоинства механической системы:

  • работа не зависит от погодных условий;
  • очистка, нагрев, охлаждение воздуха;
  • контроль количества перерабатываемого воздуха.

Недостатки — высокая стоимость установки и потребность в постоянной проверке и техническом обслуживании.

Выбор системы вентиляции будет зависеть от того, инерционный или безынерционный дом.

Инерция — это свойство дома сохранять заданную температуру в течение определенного времени. Чем выше степень инерционности, тем дольше дом остается теплым при выключенном отоплении. Безынерционный дом охлаждается практически сразу.

Инерционные дома долго прогреваются, так как накапливают и аккумулируют тепло. Следовательно, в этом случае лучше использовать естественный способ вентиляции, так как циркуляция воздуха с улицы не будет влиять на быстрое охлаждение или нагрев.

В безынерционных домах лучше установить механическую систему, так как будет возникнет необходимость быстро либо нагреть, либо охладить помещение.

В частных домах следует учитывать, что устройство вентиляции каждого отдельного вида помещения отличается друг от друга.

В жилых комнатах важно обеспечить приток воздуха путем открытия окон и форточек, установки воздушных клапанов либо посредством щелей. Отток происходит через вытяжные отверстия в санузлах, ванных комнатах и кухнях.

На кухне приток обеспечивают окна и смежные помещения, отток — встраиваемые вытяжки. Такая же ситуация с ванными комнатами, санузлами, прачечными и гладильными помещениями.

Гаражи, подвалы, котельные, т. е. места с повышенной вероятностью скопления вредных отравляющих веществ, в обязательном порядке должны быть оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции. Необходимо установить две трубы с выходом на улицу. Через одну будет поступать свежий воздух, другая вытягивает переработанный. Трубы должны находиться в разных концах помещения. Это учитывается при проектировании вентиляции в частном доме.

Оборудование для вентиляции: достоинства и недостатки

Каждый вид вентиляции имеет составляющие элементы. Чем сложнее система в частном доме, тем большее количество деталей и приспособлений будет использоваться.

  1. Решетки.

Это закрывающие элементы вентиляционной трубы, через которые и поступает воздух с улицы. Препятствуют проникновению посторонних частиц и воды.

Служат либо для полного перекрытия поступления воздуха в случае отсутствия необходимости работы вентиляции, либо для изменения направления потока.

Нужны для очистки поступающего воздуха от примесей, пыли, частиц и лишней влаги.

Движущие механизмы, которые обеспечивают процесс вентиляции. От их производительности зависит работа системы в целом.

Приборы для прогрева поступающего воздуха. Бывают водяными и электрическими.

Устройства, нейтрализующие звуки от механической работы вентилятора и оттока.

Это проводящая система, которая выводит воздух к распределителям.

Воздуховоды могут отличаться:

  • по форме (круглые, квадратные и т. д.);
  • по площади;
  • по типу жесткости.

Параметры подбирают в зависимости от предполагаемой скорости воздушных масс. Так, в продуваемые помещения необходимы жесткие воздуховоды с большой площадью.

  1. Распределители.

Это внутренние решетки, которые рассеивают свежий воздух по помещению и закрывают трубы от обзора. Могут выполнять декоративную функцию.

  1. Системы контроля.

Все системы контроля обычно автоматизированы и позволяют контролировать качество, количество поступающего воздуха и его температуру.

Если говорить о специальном оборудовании для поддержания циркуляции воздуха, то самым эффективным является кондиционер. Это прибор принудительного вентилирования. В отличие от сплит-систем, кондиционеры имеют канал воздуховода для притока уличного воздуха.

Прибор состоит из двух блоков: внутреннего и внешнего. Во внутреннем содержатся вентилятор, фильтры, блок управления, а во внешнем — компрессор, всасывающее устройство и смеситель.

Обычные моторные вентиляторы являются хорошим способом заставить перемещаться воздушные массы. Но они не способствуют очистке воздуха, изменению температуры и свойств, не производят кондиционирование.

Подобным образом функционируют кухонные вытяжки. Они бывают проточные и циркуляционные. Проточные вытяжки всасывают воздух, пар, запахи из помещения и через вентиляционную трубу выводят его наружу. Циркуляционные модели после всасывания перерабатывают воздух, очищают его и возвращают обратно в помещение. Особенно актуален такой способ переработки воздуха в холодное время года, когда необходимо минимизировать потерю тепла.

Проектирование вентиляции дома включает в себя использование различных видов оборудования.

Вентиляция и экономия

Вентиляционная система должна быть правильно спроектирована для каждого индивидуального помещения, легка в эксплуатации и экономна в плане использования средств и ресурсов.

В холодное время года вместе с вентилируемым воздухом вымещается и большое количество тепла, что способствует увеличению потребления тепловой энергии и повышает стоимость коммунальных услуг. Противостоять этому поможет такая разработка, как рекуперационная система вентиляции.

Рекуператор — это специальный теплообменник, который принимает теплый воздух, проводит его к холодному, смешивает потоки, прогревает и возвращает в помещение. Большая часть тепла не покидает помещение, а очищается и поступает обратно.

  • пластинчатые (воздушные потоки соприкасаются через пластинки, не смешиваясь друг с другом);
  • роторные (теплозамещение происходит посредством ротора);
  • с промежуточным проводником (трубками, полостями).

Выбор модели рекуператора зависит от каждого конкретного помещения и финансовых возможностей.

Преимущества использования рекуперационной системы:

  • возврат тепла и энергии;
  • низкая цена оборудования;
  • стабильное функционирование;
  • существенное снижение стоимости отопления.

Опыт показывает, что расходы на коммунальные услуги уменьшаются в разы. К тому же снижается загруженность работы системы отопления, улучшается качество воздуха в помещениях, что положительно сказывается на здоровье.

Проектирование и монтаж вентиляции в частном доме

Чтобы сделать грамотный проект вентиляции для частного дома, лучше обратиться с заказом в профессиональную организацию, которая будет учитывать нормы СНиП.

При наличии профильных знаний и навыков проектирование вентиляции в частном доме можно сделать самостоятельно.

  • определить нормы, исходя из площади помещений;
  • рассчитать размер каналов для воздуха;
  • составить схему расположения воздуховодов;
  • обозначить и подготовить места для монтажа оборудования;
  • произвести монтаж и строительство.

Важный момент: не устанавливайте сети повышенной мощности, так как это вызовет нецелесообразное увеличение энергозатрат.

Вентиляция в обязательном порядке располагается:

  • в санузлах и ванных комнатах;
  • в кухнях, кладовых, гладильных, прачечных;
  • в гаражах, подвалах, котельных;
  • в жилых комнатах, далеких от канала вентиляции.

Советы по экономичной установке и использованию систем.

  1. Утепляйте каналы для предотвращения теплопотерь и выпадения конденсата.
  2. В ванных и санузлах устанавливайте системы, работающие только при включенном свете.
  3. Не стоит экономить на материалах, лучше сразу купить качественные, так как они должны служить долгое время.
  4. Для уменьшения потерь тепловой энергии лучше устанавливать рекуперационное оборудование.

Обеспечение воздухообмена в частном доме — сложный и ответственный процесс. От этого будет зависеть микроклимат, температура помещений в зимний холод и летнюю жару, очищаемость воздуха от пыли и бактерий. Необходимо разумно выбирать места для каналов воздухоотведения, осуществлять качественный монтаж и заботиться об экономии ресурсов.

Естественная вентиляция в частном доме: наши советы

Поговорим о том, как сделать естественную вентиляцию в частном доме на стадии проектирования. А также расскажем о том, как модернизировать вентиляцию в уже построенном доме: с помощью дефлекторов, вытяжных и ПРИТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ.

Как устроена естественная вентиляция в частном доме

Воздухообмен обеспечивается тягой в системе вытяжных воздуховодов. Начинаются они в комнатах (как правило, на кухне и в санузле, в самых «грязных» комнатах в доме). Дальше воздуховоды идут вверх, на чердак и уже оттуда – на крышу.

В этих вентиляционных каналах создается воздушная тяга. За счет нее отработанный воздух из дома выходит на улицу. А на замену ему в дом поступает свежий воздух – через окна, двери, неплотности в стенах и стеклопакетах.

Воздух движется по вытяжным воздуховодам за счет двух простых законов физики:

  • Теплый воздух стремится вверх
  • Воздух стремится туда, где давления ниже

Факторы, которые влияют на силу тяги в воздуховодах:

  • Температурная разница между вытяжным и уличным воздухом
    Зимой тяга сильнее, потому что теплый комнатный воздух стремится вверх по вытяжным воздуховодам. Летом разности температур нет, тяга нулевая – и воздухообмен практически останавливается.
  • Вертикальное расстояние между комнатой и крышей
    Вверху давление ниже, чем у поверхности земли. Поэтому чем выше заканчивается вытяжной канал, тем сильнее перепад давления. А значит, и тяга сильнее.
  • Скорость и направление ветра
    Ветер появляется, когда атмосферное давление распределяется неравномерно. Если в районе окон будет зона повышенного давления, а на выходе из вытяжной трубы окажется зона пониженного давления, то воздух будет легко входить в дом и легко выходить наружу.

Ни ветер, ни давление, ни температуру за окном мы контролировать не можем. Это главный недостаток естественной вентиляции – зависимость от погодных условий.

Но есть несколько хитростей, которые помогут правильно сделать естественную вентиляцию в частном доме своими руками. Одни из них можно применить только на стадии проектирования, другие – даже в построенном доме с чистовым ремонтом.

Есть чем дышать: Как сделать вентиляцию в частном доме или квартире

Чтобы свежий воздух попал к вам в квартиру, его надо туда или загнать или заманить

Для чего нужна вентиляция в доме
Со свежим воздухом в квартиру (частный дом, офис) поступает необходимый кислород, вытесняя вредный углекислый газ. В вытяжку уходят запахи, лишнее тепло, частицы пыли, бытовой химии и, что особенно важно, — влажные пары, не давая выпадать конденсату. Сырая среда — идеальная для развития плесневого грибка. При хорошо работающей вытяжке не возникнут ни черные пятна в ванной, ни затхлый запах в гардеробной.

Врачи полагают, что именно недостаток свежего воздуха в помещении может быть причиной головных болей и высокой утомляемости. Избавиться от этих проблем можно своими руками. Итак, как самому сделать вентиляцию в частном доме или квартире?

Какая она бывает
Чтобы понять, как сделать вентиляцию в доме правильно, давайте разберем, какие ее виды бывают. Формально вентиляционные системы делятся на естественные и искусственные; вытяжные, приточные и приточно-вытяжные; местные и общеобменные; канальные и бесканальные.

Естественная вентиляция — это процесс воздухообмена, основанный на физических свойствах воздуха. Если открыть окно, свежий (более холодный, чем в квартире) воздух будет сам заходить в помещение, а старый (теплый) — утекать в вентканал. Такая вентиляция (окна, двери, щели, решетки и вентиляционные стояки) — самая экономичная, но, увы, не самая эффективная. Если естественный воздухообмен протекает вяло (погодные условия, плохая тяга, большие помещения), понадобится искусственная вентиляция. В этом случае при помощи встроенных вентиляторов свежий воздух будет механически нагнетаться с улицы, а старый — принудительно удаляться.

Вытяжная вентиляционная система предполагает принудительный отвод воздуха, приточная — соответственно, приток. Как правило, в квартирах используется приточно-вытяжная вентиляция. Такая система для движения воздуха может использовать трубы-воздуховоды (канальная), а может и не использовать — тогда она будет бесканальной. Если вентсистема рассчитана на какой-то определенный участок квартиры — скажем, кухню — она будет считаться местной, а если обслуживает все помещения, то общеобменной. Например, на этом фото продемонстрирован (не очень наглядно, но поверьте на слово) пример местной приточной системы: свежий воздух поступает в прикроватную зону (изголовье), чтобы хорошо спалось. К местной вентиляции относятся кухонная и оконная вытяжки, стеновой и оконный приточные клапаны.

Есть еще аварийные системы вентиляции — противопожарные, экстренные на химических производствах, но в квартирах таких не встретить.

Чем хороша и плоха естественная вентиляция
На самом деле, естественная вентиляция — это не просто открыть окна. В не влажном климате такой тип воздухообмена способен заменить принудительный аналог. Естественный приток воздуха осуществляется через окна, двери, неплотно примыкающие рамы, подоконное пространство. Производители пластиковых окон предлагают конструкции со встроенными вентиляционными клапанами (проветривателями). Кроме того, многие застройщики проектируют приточные клапаны над батареями (холодный воздух сразу нагревается), и теоретически такие можно установить во вторичном фонде тоже.

Увы, если вы живете в загазованном районе и окна выходят на оживленную магистраль, со свежим воздухом в квартиру придут вонючие газы и пыль. В этом случае лучше подумать о принудительной вытяжке и фильтрации поступающего воздуха. Иными словами, естественный воздухообмен не для вас.

С другой стороны, переходить полностью на «механику» тоже необязательно. Например, приточная система предполагает механическое нагнетание свежего воздуха в помещение, а вот удаляться он будет естественным путем через вентиляционную шахту (в санузле, на кухне, в ванной). В маленьких помещениях такая система нередко обходится и без каналов.

При переточной системе вентиляции учтите движение воздушных потоков. Так, если закрытое помещение (например, гардеробная) находится между кухней и спальней (с окном), можно снизу поставить решетку в смежной стене с комнатой, сверху — в стене, смежной с кухней. Тогда кухонные запахи не пропитают рубашки и платья, а свежий воздух, поступая из окна, будет проходить через помещение с одеждой. Важно, чтобы дверь в этом случае была закрыта максимально плотно. Однако, учтите: при сквозняке есть возможность и обратной тяги, так что запах жареной рыбы все же может оказаться в гардеробной.

Еще один вариант как устроить вентиляцию в частном доме или квартире — поставить приточный клапан в стене, выходящей на улицу, или сделать гардеробную в комнате с окном. Вентиляционные отверстия в нем позволят проветривать комнату, даже не открывая створок: отработанный воздух будет уходить в смежные комнаты (через вентрешетки). Все это, конечно, предполагает существенные теплопотери зимой.

Если окна нет, имеет смысл сделать воздухоотвод на улицу или в вентканал, тогда направление воздуха изменится: из смежной комнаты через гардеробную в канал.

Ванная — самая влажная комната в квартире, поэтому граничащие с ней помещения находятся в зоне риска. Так, если какая-то комната имеет вход из ванной, между ними обязательно ставьте плотно закрывающуюся дверь. Открывайте ее на часок при работающей вентиляции — этого будет достаточно, чтобы вытянуть излишки влаги.

Вытяжные каналы в ванной и на кухне изначально рассчитаны на вентилирование всех помещений квартиры. Чем они меньше — тем хуже справляются с задачей, так что не стоит выбирать миниатюрные решетки на входе в вентканал. Более того, неработающие вентиляторы в этих решетках уменьшают просвет, ухудшая тягу. В этом смысле канальные вентиляторы предпочтительнее.

Обратите внимание, что двери в санузел, ванную и на кухню не должны быть плотно закрыты, иначе застоявшийся воздух из жилых комнат не сможет добраться до вытяжки. Если вас смущают открытые проемы и приоткрытые двери, ставьте вентрешетки или просто подрежьте полотно снизу на пару сантиметров.

Вентиляция с механическим приводом может быть представлена обычной принудительной вытяжкой без воздуховодов, а может — и канальной приточно-вытяжной системой. Трубы чаще всего прячут под подвесным потолком или в специально сделанных нишах. Воздуховоды бывают круглые и прямоугольные, стальные и пластиковые, гибкие, полужесткие и жесткие, с тепло- и шумоизоляцией и без нее. Гибкие дешевле жестких, но и прослужат вдвое меньше. С точки зрения пожарной безопасности металл предпочтительнее пластика, зато даже оцинковка не гарантирует стопроцентной защиты от коррозии.

Будьте аккуратны, совмещая вытяжной канал вентиляции с кухонной вытяжкой: запахи готовки могут не уйти на улицу, а двинуться в квартиру. Чтобы этого не случилось, используют обратный клапан, но и он не гарантирует стопроцентной защиты. Так что, все же, лучше не совмещать выходы в вентканал, и располагать кухонный выше общего.

Как все рассчитать
Перед тем, как установить вентиляцию в частном доме, необходимо провести ее расчет и составить проект. Расчет вентиляционной системы следует доверить профессиональным инженерам и архитекторам, поскольку дело это непростое, а риск ошибки велик. Проект должен учитывать площадь квартиры, количество жильцов (в том числе животных), бытовой техники, «мокрых зон», климатические условия местности — все это влияет и на схему разводки каналов, и на диаметр воздуховодов, и на расположение вентиляторов, клапанов, фильтров, калориферов, рекуператоров.

Главный документ проектировщика вентиляционной системы — СНиП (Строительные нормы и правила) — «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Но и хозяевам жилища почитать его тоже имеет смысл, чтобы понимать основные требования закона.

Скорость воздухообмена (она же производительность вентиляционных систем) измеряется в кубических метрах в час. Приточную вентиляцию, как правило, монтируют только в жилые комнаты, откуда свежий воздух идет через служебные помещения и коридоры к кухне и санузлу, где расположены вытяжные отверстия в вентканалы.

Чтобы приблизительно представить, какой воздухообмен требуется в помещении, его площадь умножают на высоту, а результат удваивают — столько кубометров воздуха должно заходить в помещение ежечасно. Так, в хрущевке с площадью 45 кв.м и высотой потолков в 2,5 м результат будет равен 225 куб.м/ч. Для нормального воздухообмена коттеджа нужно, в среднем, одна-две тысячи кубометров свежего воздуха ежечасно. На расчет скорости воздушного потока влияют и требования по шуму — работающая вентиляция не должна раздражать хозяйское ухо.

От этой цифры будет зависеть и сечение воздуховодов. Если совсем уж приблизительно, то на одного жильца в комнате требуется 30-60 кубометров воздуха в час.

От проектировщика канальной вентиляции требуется составить такую схему, при которой свежий воздух будет доставлен в необходимом количестве при минимальной длине каналов. В арсенале архитектора помимо воздуховодов и вентиляторов есть переходники, разветвители, повороты, диффузоры, распределительные решетки, дефлекторы, клапаны, шумоглушители и прочая.

Поскольку обычно каналы закрыты подвесным потолком, сечение — вопрос не праздный. Чем меньше диаметр трубы, тем выше скорость, и тем заметнее шум от работы вентиляции: в жилых помещениях редко используются системы, разгоняющие поток выше 4 м/с. Разумный компромисс — прямоугольные воздуховоды, которые при одинаковом сечении с круглыми занимают под потолком заметно меньше места.

Какие бывают вентиляторы
Вентиляторы — главные погонщики воздуха в системах искусственной вентиляции. В зависимости от конструкции они бывают радиальными, осевыми и диаметральными. В квартирных вентсистемах обычно используются первые две модификации: осевые, как правило, мощнее, радиальные — экономичнее и тише. По способу крепления вентиляторы делятся на накладные и канальные. Первые легче монтируются и ремонтируются, зато вторые не видно и почти не слышно.

Для работы любого вентилятора подводится электричество; обычно провод прячут в штробу и делают скрытое подключение. Накладные вентиляторы не рекомендуется устанавливать над источниками тепла — оно будет уходить быстрее.

Кондиционер или вентиляция?
Некоторые люди полагают, что систему вентиляции можно заменить кондиционером. Это не так. Основная функция кондиционеров — поддерживать определенную температуру в помещении, воздухообмена как такового не происходит. Да, определенные модели кондиционеров (например, оконный моноблок) способны подмешивать в циркулируемый поток немного свежего воздуха. Но для большого дома это капля в море.

Традиционные настенные сплит-системы вообще не связаны с вентиляцией. Другое дело — канальные кондиционеры с притоком свежего воздуха. Наружный блок канального кондиционера монтируется, как и в других системах, вне помещения (на стене, крыше, улице), а вот внутренний, с заборной решеткой — под потолком в квартире. От него расходятся воздуховоды. Кстати, канальная система позволяет совмещать с кондиционером не только приток воздуха, но и вытяжку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector